氣動衛生級球閥快裝式型號

?閥門問答 ????|???? ?2021-01-14 18:00

關鍵詞: 氣動衛生級球閥快裝式型號
tag標簽:

氣動衛生級球閥快裝式型號

氣動衛生級球閥快裝式型號平衡閥有幾種,最早出來的是靜態平衡閥,可以進行精確的手動調節,可以連接儀器測量阻力并換算成流量,是一種局部阻力系數可以精確調節的閥門。通常設在干管上,要求高的也可以設在支干管或設備入口處。缺點是只能在額定流量時平衡系統阻力,在末端設電動閥改變阻力時水力平衡受影響。上世紀90年代出來的動態平衡閥用于在系統壓力變化的場合下恒定流量,也就是流量不隨系統壓力的變化而改變,因而稱為動態平衡閥。它的使用場合是明顯的,只能用于水流量恒定的系統,不可與電動閥合用。

然后從另一端引入試驗介質,重復上述試驗。

氣動衛生級球閥快裝式型號

球閥的啟閉件是帶圓形通孔的球體,球體隨閥桿轉動以實現啟閉的閥門。球閥的結構簡單,開關迅速,操作方便,體積小,重量輕,零部件少,流體阻力小,密封性好,維修方便。4

在這些反應中水實際上起緩蝕劑的作用。

氣動衛生級球閥快裝式型號

①旋塞閥進行強度試驗時,介質從一端引入,封閉其余通路,將塞子依次旋轉到全開的各工作位置進行試驗,閥體未發現滲漏為合格。②密封性試驗時,直通式旋塞應保持腔內與通路壓力相等,將塞子旋轉到關閉位置,從另一端進行檢查,然后將塞子旋轉180°重復上述試驗;三通式或四通式旋塞閥應保持腔內與通路一端壓力相等,將塞子依次旋轉到關閉位置,壓力從直角端引入,從其他端同時進行檢查。旋塞閥試驗前允許在密封面上涂一層非酸性稀潤滑油,在規定時間內未發現滲漏和擴大的水滴為合格。旋塞閥試驗時間可短一些,一般按公稱通徑規定為l~3min。

  密封試驗以公稱壓力值為試驗壓力進行試驗,其次數不少于兩次,在規定時間內無滲漏為合格。

氣動衛生級球閥快裝式型號

氣動衛生級球閥快裝式型號衛生級氣動蝶閥根據不同控制和要求可選擇下列附件:

波紋管與組件焊接后,應用減壓閥后最高壓力的1.5倍、用空氣進行強度試驗。

氣動衛生級球閥快裝式型號

氣動衛生級球閥快裝式型號蝶閥選型說明蝶閥適用于口徑較大(如DN﹥600mm)及結構長度要求短,以及需要進行流量調節及啟閉要求快速的場合,一般用于溫度≤80℃、壓力≤1.0MPa的水、油品和壓縮空氣等介質;由于蝶閥相對于閘閥、球閥壓力損失比較大,故蝶閥適用于壓力損失要求不嚴的管路系統中。

固菲閥門致力于減震行業二十余年,一致得到廣大用戶的好評。