斷電復位氣動蝶閥

?閥門問答 ????|???? ?2021-03-28 06:30

關鍵詞: 斷電復位氣動蝶閥
tag標簽:

斷電復位氣動蝶閥

斷電復位氣動蝶閥由此故障推斷有可能電容壞,重新更換電容,故障排除?! 〗Y論:出現該問題時首先懷疑電阻和電容?! ∪?其它  1、故障現象:  現場只要送AC220V電源,保護開關立即動作(跳閘)執行機構伺放保險已燒。  故障判斷和檢修過程:  首先用萬用表檢測執行機構上的電機繞組,發現電機繞組的電阻趨向于零,說明電機已短路,再檢測抱閘兩端電阻,電阻趨向于無窮大,說明抱閘已壞,正常應是1.45K左右。最終的處理辦法是:更換新的抱閘和電機,把伺放板的保險管裝上,重新調試,恢復正常運作。此情況應是由于抱閘壞了之后把電機抱死而現場沒有及時發現,使電機長期處于堵轉發熱,工作最終使電機相間絕緣破壞所導致的。(PSQ700)  2、故障現象:  執行機構的動作方向不受輸入信號的控制。  故障判斷和檢修過程:  先檢查兩個限流電阻和移相電容均沒有異常,用萬用表檢查電機的繞組阻值,發現電機的電阻值為1.45MΩ(且不時地發生變化),說明電機繞組不對,最終的辦法是更換了這臺電機(PSQ200)?! ?、故障現象:  執行機構的動作方向不受伺放板的控制?! 」收吓袛嗪蜋z修過程:  首先讓用戶用萬用表檢測兩個限流電阻和移相電容及電機的繞組阻值,用戶的檢查結果和我們提供的最終數據一致??ü康y蝶閥,無論手動或者自動操作,都可以用到食品加工,制藥和化工等工業的流體產品應用中。規格:DN10-DN300,1/2"-12"溫度:130℃壓力:10bar材質:ASTMT304/T316L,1.4301/1.4404連接方式焊接卡箍螺紋法蘭等執行標準DINSMSRJT3AISOIDF認證:PED/97/23/EC,衛生涉水許可證◆驅動方式手動操作:多位手柄,拉桿手柄氣動操作:單作用、雙作用、三作用

公司名稱我們的企業責任感不僅體現在客戶、股東和員工身上。

斷電復位氣動蝶閥

目前公司主要生產:氣動執行器、氣動閥門及氣動調節閥等產品,產品覆蓋國內外各地,已為各行各業,提供了大量的各種閥門執行器、氣動閥門等,廣泛應用于天然氣、電力、石油、化工、冶煉、制藥、造紙、印染、建筑、給排水、爐窯等行業,普遍受到廣大用戶的贊譽。

感溫元件根據溫度變化阻值產生變化來反饋溫度值,具體變化曲線可以聯系我們的銷售人員。

斷電復位氣動蝶閥

電動通風蝶閥:電動通風蝶閥采用與閥體相同材料加工成密封圈,一般適用工業、冶金、環保等管道作通風調節介質流量之用。

斷電復位氣動蝶閥

斷電復位氣動蝶閥固菲閥門(上海)有限公司是一家主要生產閥門及配件的專業廠家。公司的一體化營銷模式、以上海為起點,將穩固國內市場、大力開發海內外營銷平臺,至此在歐美、東南亞、中東等多個區域有業務合作!公司也一直在編織一張...

最主要的是,配同閥門的執行器普遍比電動執行器便宜。

斷電復位氣動蝶閥

斷電復位氣動蝶閥5.智能數控:內置模塊采用先進計算機單片及智能控制軟件直接接收計算機或工業儀表等輸出的標準信號(4-20mADC/1-5VDC)實現閥門開度的智能控制和精確定位。也可選用3810系列或NA系列電子式角行程執行機構.亦可選用PSQ系列或DYR系列。